Page 1 sur 1

Température halle ICA

Publié : 21 nov. 2017, 08:45
par frossi
Bonjour , depuis plusieurs jours nous constatons une température très faible dans cette halle (problème qui semble récurant en hiver).

Exemple depuis une semaine:

8h30: 9.5 degrés
11h00: 11.3 degrés
15h00: 13 degrés

Ne serait ce pas un peu frisquet ?

Faut-il enclencher système pour allumer le chauffage?

Re: Température halle ICA

Publié : 23 nov. 2017, 10:59
par bchretie
Bonjour,
Suite à visite ce matin jeudi 23 novembre de la hall la fraicheur était effectivement bien sensible.
Sur l'écran d'un ordinateur de contrôle,13,5° était indiqué, et les aérothermes étaient à l'arrêt.
Il existe une armoire de fonctionnement de chauffage associé au brassage, et...celle-ci était en position 0.
J'ai donc avec 2 techniciens démarré le système, en mettant simplement sur "Auto" et l'insufflation d'air chaud et le brassage se sont enclenchés.
Une heure plus tard il faisait 15° dans la hall.

Il faut donc laisser sur la position auto. Pour tout problème et demande d'intervention, en référer au service Infrastructures et Logistique.

Pour complément, le chauffage de la Hall de RAPSODEE-EE était lui aussi à l'arrêt.
Pour RAPSODEE-PP, tout était en fonctionnement normal.

Cordialement,

Re: Température halle ICA

Publié : 14 déc. 2017, 17:08
par mouys
Bonjour,
Malgré les aérothermes en fonctionnement, il ne fait pas beaucoup plus chaud dans la halle...
C'est un problème récurrent qui revient chaque hiver depuis des années et des années.
Je vous envoi par mail et aussi ci-dessous un lien pour télécharger les températures de la halle depuis le 21/11/2017.
Ce fichier zippé contient le graphe depuis le 21/11/2017 à 9h25 jusqu’à aujourd'hui le 14/12/2017 à 16h25 et aussi le fichier texte des relevés minutes par minutes.

https://filex.mines-albi.fr/get?k=ccSYkELRWDKp74bjK5z

Cordialement
JM Mouys

Re: Température halle ICA

Publié : 18 déc. 2017, 11:59
par jpsole
Bonjour,
Effectivement, c'est un problème récurrent pour lequel il n'existe pas de solution simple.
  • Première solution : chauffer davantage le local. Ce n'est actuellement pas possible puisque je rappelle que les aérothermes installés sont insuffisants. Donc, il faudrait prévoir leur remplacement : sous réserve que le débit du circuit actuel soit suffisant, compter une dizaine de milliers d'euros par halle, sinon plus du double voire le triple.
Toutefois, on peut se poser la question de savoir s'il est raisonnable de chauffer un local immense dont les déperditions sont énormes. Cela semble un peu une hérésie à l'heure du développement durable et où on cherche à améliorer notre bilan GES.
  • Solution 1 bis : commencer par mieux isoler les halles.
    Un petit chiffrage nous permet d'évaluer le coût de ces travaux à environ 500 k€ TTC par halle (650 m² de toiture : arrachage du complexe isolant et étanchéité existant, renforcement des pannes et pose d'un nouveau complexe isolation et étanchéité 120 k€ - Pose d'un isolant extérieur sur 950 m² de façade 360 k€ - remplacement de la porte sectionnelle 20 k€). Avantage, améliorera aussi la chaleur en été.
    3 halles = 1,5 M€ !!!
Pas très raisonnable !

Plus raisonnable :
  • Deuxième solution : pourquoi ne pas envisager de réaliser des locaux intérieurs en cloisons modulaires (Compter 1000€/ m² avec électricité et chauffage). Inconvénient : peut être pire en été - Avantage : climatisable, mais alors pas très DD !

    Troisième solution : Envisager l'achat de chauffage rayonnant électrique portatif (si on n'est pas en zone Atex) Exple : http://fargau.fr/chauffage-infrarouge-mobile.html
    Peut-être à compléter avec une tente de chantier à positionner au niveau du poste de travail. Exple : https://www.trotec24.fr/tentes/tentes-d ... ecial.html

    Quatrième solution : Envisager l'achat de vêtements de travail adaptés Exple : https://levetementdetravail.com/191-vet ... rand-froid
Ces différentes solutions sont éventuellement à discuter en CHSCT.

Re: Température halle ICA

Publié : 29 juin 2018, 12:21
par jcguille
Bonjour,

Suite à réunion ce jour en présence de D.Delagnes, JP.Solé, F.Rossi, JM.Mouys, V.Lucin, B.Chretien et moi même, voici les conclusions relevées :
- modification des courbes de chauffe des halles sur la période hivernale (novembre-février) afin d'éviter au maximum les creux de température => action JP Solé
- décorréler le fonctionnement des aérothermes de celui des pulseurs situés au plafond => action JP Solé
- effectuer un enregistrement de températures au niveau des postes de travail de la halle ICAA sur la période hivernale (novembre-février) afin de quantifier les effets des premières mesures prises => action V Lucin

Cordialement.