déclenchement alarme incendie labo 0E08

Registre HS spécifique à RAPSODEE
jcguille
Messages : 24
Inscription : 03 mars 2017, 17:31

déclenchement alarme incendie labo 0E08

Message par jcguille »

L'alarme incendie de l'école s'est déclenchée le jeudi 23 novembre vers 17h suite à déclenchement du détecteur présent dans le laboratoire 0E08. L'école a été évacuée.
L'origine de cette alarme serait un dégagement important de fumées suite à l'ouverture d'une étuve.
bchretie

Re: déclenchement alarme incendie labo 0E08

Message par bchretie »

Rapport sur l'incident du jeudi 23 nov 17h00

En pièce jointe, le rapport de M. Mohamed-Amine Mouzaoui.
171127_Rapport_factuel_alarme_incendie_171123_0E07_Mouzaoui-1.doc
Rapport d'incident
(138 Kio) Téléchargé 9777 fois
Dernière modification par bchretie le 27 nov. 2017, 17:12, modifié 1 fois.
bchretie

Re: déclenchement alarme incendie labo 0E08

Message par bchretie »

Mail de rappel des consignes. Jean-Christophe GUILLET Conseillé de Prévention le 23/11/2017 à 18h21
>
> Bonjour,
>
> Pour votre information, le déclenchement de l'alarme incendie de ce soir provient d'un détecteur incendie dans un laboratoire du centre Rapsodee (sans conséquences sécurité).
> Je profite de ce message pour vous rappeler quelques règles essentielles concernant la conduite à tenir en cas de déclenchement d'une alarme incendie :
>
> Cessez votre activité
> Evacuez sans panique les locaux en utilisant les issues de secours et les escaliers (ne pas utiliser les ascenseurs)
> Ne revenez pas en arrière
> Dirigez-vous vers le point de rassemblement situé au niveau du parking restaurant et rassemblez vous en fonction de votre entité
> Ne pas réintégrez le bâtiment sans y avoir été invité
>
> Merci de respecter ces consignes.
bchretie

Re: déclenchement alarme incendie labo 0E08

Message par bchretie »

Remarque sur le Registre Sécurité Général Ecole de Béatrice VACHER.
Remarque de Beatrice VACHER 23nov17.jpeg
bchretie

Re: déclenchement alarme incendie labo 0E08

Message par bchretie »

Rapport final par Michel FALEMPE.
Ce rapport fait suite à la réunion du 30 novembre 2017
171130_CR_alerte_incendie_du_171123_0E07_final_V02-1.docx
(1.15 Mio) Téléchargé 12103 fois
Répondre